小黄人
小黄人

性别: 注册于 2022-07-21

向TA求助
197金币数
1610 经验值
1个粉丝
主页被访问 2471 次

59 个回答

0 赞同

监控项监控日志时, 设置日志时间格式无作用

占位符别用xxxx,用pppp

回答于 2023-07-31 12:00

1 赞同

zabbix 取 占用磁盘io最多的进程

在目标操作系统安装iotop工具,写个crontab每分钟执行一次,iotop -bqP -n 1 或 iotop -bqoP -n 1重定向输出到一个指定文件配合agent监控项,定期读取文件内容,获取进程及进程实时性能情况

回答于 2023-07-31 11:57

0 赞同

grafana添加zabbix,这里一直报403,我用Admin也是这样

试下直接访问api接口页面错误响应码是否为412。不是的话,先排查zabbix接口页面访问的问题

回答于 2023-07-23 17:49

0 赞同

添加oracle资源无法获取数据

使用的是哪个部署包,可以附个截图或者链接?平台部署的操作系统版本是?

回答于 2023-07-18 20:05

0 赞同

zabbix导入模板成功但是搜索不到?

可能模板名称与文件名称不一致,可以编辑查看导入的模板文件,一般可以在templates-name看到

回答于 2023-07-16 18:40

1 赞同

安装好之后,web界面初始化提示获取数据失败,安装过程也没报错

刷新下确认是否已经可以直接进入系统,默认账密一般为Admin/ITIM_p@ssw0rd

回答于 2023-07-16 18:38

1 赞同

小白提问~大佬能给我解惑一下为什么我web检测配置了检测curl返回...

从截图看,估计是步骤中要求的响应码,你写了200,实际返回的是非200的值,步骤会因结果不符直接中断,数据不会采集记录到数据库中,从而没有触发告警。 1.可以试着把步骤里200的”要求响应码“去掉 2.或者另外一种方式,修改触发器,不用响应code触发,而是用setp error触发。

回答于 2023-07-07 01:24

0 赞同

小白提问~大佬能给我解惑一下为什么我web检测配置了检测curl返回...

看当前配置的触发器写法,含义是响应码不等于200告警,实际curl返回的就是非200的取值么? 另外有一点需要注意的是,web探测的步骤中不要写了要求响应码200哦。 因为那边写了要求200,而实际没有获取到200的情况下,先触发了步骤的中断报错。会导致这个监控项是没有取值的状态,从而也可能导致告警不触发

回答于 2023-07-07 01:21

0 赞同

试用了免费版发现没有helpdesk,请问其他版本有具备这个吗?

默认部署只有基础监控内置的告警管理功能的,如果您指的是咱们的事件平台,这一块是不在免费版内的,需要体验可以联系在线客户申请售前支持。

回答于 2023-07-07 01:17

0 赞同

zabbix 5.0 版本,如何监测flink 运行情况

1、  在flink-conf.yaml文件添加以下配置,开启jmx metrics.reporter.jmx.factory.class: org.apache.flink.metrics.jmx.JMXReporterFactory metrics.reporter.jmx.port: 12346 env.java.opts: -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12346 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=...

回答于 2023-07-04 15:59