zabbix“专家坐诊”第177期问答汇总

欢迎大家加入Zabbix交流群,除了在论坛发帖求问外,还可以在QQ群里交流进步,并且每周三我们会进行免费的技术答疑活动,请大家互相转告一下! 玩转Zabbix群 QQ群号:177428068、617295020

问题一、

Q:Zabbix配置的触发器,想要达到的效果是没有数据告警,有数据就恢复,但是现在有数据还是没恢复,触发器这么写的,帮忙看看是不是哪里操作出错了?

wEQA3zSR639a82d0eef1e.png

pXKfBAPf639a82d907ac0.png


A:选无的话,有数据就不会恢复

aor6OHIz639a82fc0ec92.png

问题二:

Q:请问下Zabbix怎样监控当前网络的上下行速度呢?
A
:如果是网络设备,可以通过SNMP协议去获取,具体OIDIF-MIB::ifHCInOctetsIF-MIB::ifHCOutOctets。如果是操作系统可以用内置键net.if.innet.if.out

 

问题三:

Q:您好,zabbix6,告警后如何在客户端执行命令?@广州-乐乐
A
Zabbix6在 管理-脚本, 编写好,然后到动作那边可以选择

 

问题四:

QMib库在zabbix中如何运用,可以做成模板吗,用什么方法?

ASNMP模板制作,可以参考下这个:https://blog.csdn.net/weixin_43211760/article/details/88418834,这里一般会用到一个工具MIB Browser ,用来加载mib文件

Q:谢谢,IPMI方式必须要硬件设备具有IPMI接口才能用吗?

A:是的,像惠普服务器想读取IPMI信息,需要有加载ILO管理模块才行

 

问题五:

Q:请问huawei  cisco之类的有模板吗?

A:这个是zabbix的共享模板库,可以看下有没需要的模板:https://www.zabbix.com/integrations

5bNJYbgS639a8341ae457.png

 

问题六:

Q:怎么把Zabbix自动发现的监控项添加到新建的模板里呢?这个自带的模板监控项才12个?

8X1ro9of639a83c0006cf.png

A:模板监控项有自动发现监控项跟非自动发现监控项。 你截图中的模板带了5个自动发现规则的,自动发现规则中带了监控项原型,能够对端口、风扇等信息做自动发现,所以你看的内容还得加上自动发现的部分,实际不止12个。

Q:这些触发器如果我改变了端口的触发等级,那么我在新加一个交换机的话,是不是还得从新修改一下端口的触发等级?

obrLAzT9639a842abe013.png

A:如果是改了交换机上端口的触发等级,那么新加交换机还需要重新修改一下

 

问题七:

Q:请问一下我怎么把告警信息写入到Zabbix触发器名字里?

0zI27pKL639a843e82b9a.png

gqAeC6gx639a844fd1d3d.png
A
:可以用监控项的正则处理功能,将需要的字符提取出来,先提取出来,然后用{ITEM.VALUE}宏读取监控项值信息

VeEYRpIh639a846dc4a18.png

Q:大佬我想让这些参数继续保留在最新数据里,触发器名字变成trap信息,如果在监控项配置正则表达那么最新数据也会发送改变,触发器这个用正则表达式去截取监控项数据应该怎么去写呀?

e68jAYfu639a84834b4a9.png

A:可以从监控项做处理,使用正则表达式截取数据, 先截取数据后,触发器这里用{ITEM.VALUE}宏可以显示出来

Q:监控项做处理这里的数据会不会发生改变呀
vSIjrTsT639a84abc9495.png

A:可以创建个相关项目类型的监控项, 然后去读snmptrap.fallback监控项的信息,基于新的监控项去做数据处理

81W74Rdi639a84b969c3e.png

Q:大佬试了半天写不出来正则表达式,取不到想要的值,可不可以告诉我一下怎么写呀

A:帮忙把trap信息发出来看看

Q:公司是远程的我粘不出只能截图出来大佬
Cqrf4RVX639a84d8613e1.png


Q:我想这要这个信息
t0UZgxHU639a84f3358f0.png

A:针对这个trap信息,可以试试这个: STRING:\W+(.*)",然后输出 \1

 

问题八:

Q:交换机一直报这个问题,这个改哪个参数

ffWzoqcY639a852b157fb.png

5dOQeIc6639a8539d536d.png


A:这里告警标题是低于5度就触发告警,实际并没有低于5度是吧?

Q:没有,温感坏了?我改哪个参数可以屏蔽这个告警

A:如果是负数的值做屏蔽的话,简单点的可以在触发器加个表达式, item.last < 5 and item.last> 0

 

问题九:

Q:有些机子最新数据里面的数据不更新咋回事,而且队列一直积压

A:是用了代理么?

Q:是的,是不是server忙不过来

A:管理-agent代理程序,找到这台代理,看看是不是很久都不活动了

Q:差不多8,有点不稳定

w5xNDGwG639a859ec6ee4.png

A:那看下那台代理的日志信息,这些都是什么类型的监控项?

Q:监控交换机,用的自带模板

A:咱先看下代理的日志,有没刷什么信息处理

Q:感觉也没有什么异常,一共8万个监控项

Pg81H8Yy639a856b95161.png

A:看下详细队列信息,是否是某一台或者几台交换机SNMP不通了?

7gRZisgb639a857aaf731.png

Q:最近移了server机就出现这样了,是不是配置文件没有调好还是咋回事

TMq5hTzV639a858e6bdd2.png

A:在代理上walk一下网络设备看看能通么?

Q:都能通的,具体问题就是我有些机子SNMP是通的,但是它在zabbix里面最新数据不更新,图形也没有,经常断,就是断图

AzabbixSNMP接口,有个批量请求,取消勾选试试?另外你是用的哪个zabbix版本?

Q3.4

Q:批量请求这个东西在哪里寻找?

A:如下

9nCjAQJj639a85b6e5d2e.png

Q:有时候会报这个异常

unE9sCU1639a85c3ed3c8.png

A:这个异常倒是正常的,item数据没采集到,然后可计算监控项读不到足够的数据去计算就会报这个

 

问题十:

Q:麻烦问下这种怎么解决,不显示字

HLtiy7Ad639a85d696b05.png

A:字符乱码参考这个链接,注意部署路径可能与你那边的不一致。https://blog.csdn.net/yleihj/article/details/124523710 

 

问题十一:

Q:主机批量导入模板有嘛?

A:主机可以用批量更新功能,批量链接模板
peRmrcya639a85fc4a218.png


FTT7KSxo639a85ee051e3.png

Q:不是支持excel导入么

A:目前是这3

qu6undl0639a861706d19.png

 

问题十二:

Q:请问这命令有问题?

L7xK5Zdp639a8623530e6.png

A:没有装telnet吧, 可以用yum install -y telnet装下

 

0 条评论

请先 登录 后评论
乐维君
乐维君

397 篇文章

作家榜 »

  1. 乐维君 397 文章
  2. YOHOHO 14 文章
  3. 机灵小和尚 13 文章
  4. 我是一只小菜鸡 12 文章
  5. 细雨闲花 11 文章
  6. 。。。 9 文章
  7. 御前侍卫张五哥 9 文章
  8. 小黄人 8 文章