Q:zabbix数据库history_unit每到80G,zabbix界面的图形就会断图,需要清表之后才能恢复,请问有大佬知道这该咋办嘛?
A:开启定时清理吧。zabbix有个清理管家
Q:定时清理是HousekeepingFrequency设置的嘛?
A:是的
Q:我这边设置的是24呢,感觉好像没起作用
Q:请问下我的zabbix5为什么没有这些截图里的触发条件呢?
A:你这个是什么?
Q:动作里的条件
A:这个事件源是什么
Q:没有事件源这些个玩意,没有看到,zabbix5
A:
Q:5都去掉这些了?
A:这个在自动发现那里
Q:zabbix5没有这些按钮.反正我没看到
A:5.0的那个接收值,在这里
Q:看上去就是个标题而已...这个设计很失败...找半天
Q:请教下,这些图形,点进去预览,都没有数据是哪里问题?
A:你是监控项没有数据?点进图形当然没数据呀
Q:我选了一个模版,红线这里的模版是哪来的?
A:内置的
Q:是模版的内置模版?
A:是的
Q:十分感谢
Q:我使用自动发现去自动创建监控项,为什么部分的主机已经明明已经创建了监控项,可前端又不显示,手动创建又提示已经存在
这监控项,前端不显示
A:看提示,键值冲突了,换成其他键值
Q:可这个是自动发现创建的监控项,我就是要这个监控项的
A:你的监控项肯定有问题,键值不能冲突,你的自动发现怎么做的?
Q:请教一下zabbix默认读取端口流量的间隔时间为3分钟,这个间隔设置为多久比较合适,大概监控100台交换路由设备
A:5分钟或者10分钟,都可以。
Q:OK
Q:请问这里的键值和OID是怎么设定的呢?
A:你现在要做网络设备的自动发现?
Q:对接底层网管
A:网络设备的自动发现和一般的自动发现不同
Q:底层网管北向接口是snmp v3
A:一样的
Q:如何接收底层网管报文呢?
A:网络设备的自动发现要做成这样,键值起码不能冲突,然后discovery[{#SNMPVALUE},oid],比如你输入oid等于10.1.1.0,它这个oid可能返回很多个值,那么把这个{#SNMPVALUE}用在监控项原型上,那么每个{#SNMPVALUE}就是file:///C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png10.1.1.0这个oid多个值中的其中一个。
Q:discovery[{#SNMPVALUE},oid] ,修改oid值就行了吧
A:不一定,还要看你的监控项原型怎么写
错误信息