问题一 Q:自动发现里试过几个参数 过滤完还是可以查到vlanif的监控项还有报警 A:自动发现生成的json 方便发一下吗? A;对的,你的需求是什么,过滤 包含vlanif的监控项? Q:对的 A:预处理的自动发现的宏值匹配错了, 端口名称对应的是{#FDDESR}, 你写了{#SNMPVALUE}是snmp获取的value Q:好,我一直想查这个对应的宏 怎么查 不过上面那个值我好想也试过 Q:还是不行 A:看清楚你json生成的宏,是不是有写错了,应该是有个大写 I 的,{#IF.....},最好复制贴贴,改为不匹配,然后执行立即检测看一下 Q:改了,还是不行 A:这个是原始值,在看一下监控项有出现资源不足周期吗?或者把自动发现的频率调短一点 问题二 Q:我的web监测好像没法触发 A;web触发器的表达式是怎么写的呢 Q: A: 该指标有出现的历史数据有出现对应的关键字么 Q:没有 A:该触发器是根据关键字触发的,没有出现对应的关键字就不会触发告警啊 Q:好的 我再试试 问题三 Q:请教一个问题,我用zabbix监控网络,断开一个交换机互联线,在仪表板没有发现网络问题,但是在监测中的图形里,可以发现网络断了两分钟,这个是怎么回事?是仪表板的问题吗? A:仪表盘的问题对应的是主机的触发器产生的告警,检测是否出现对应的告警,若没有检测对应触发器表达式 。 Q:我有触发器,在图形界面触发了,但是在仪表板的问题栏没有发现问题,没有触发 A:仪表盘显示的是当前对应机器的问题告警,已恢复的是不显示的 Q:他这个恢复时间在哪儿可以设置,两分钟后还是五分钟后,在哪儿可以查看,我发现仪表板告警中断1分,在图形界面中,可能中断4分钟,下面这个是触发器 A:该触发器的意思是,icmp指标最近3个值中 ,最大值等于0,这触发告警,反之这正常,顺着这个思路排查一下 Q:好的,群主,我试出来了,谢谢,通过修改键值就好了 问题四 Q: 查询出来的有自带的单位G,监控项要怎么设置才能让他有数据出来,现在出不来数据 A: 监控项的信息类型是什么,改成文本试试,然后在做预处理 Q:改成文本可以创建表然后有曲线嘛 A:预处理 Q:明白了 |