问题一、 Q: 您好 请问一下zabbix监控 IBM V7000存储还有路坦力超融合的经验有没有 A:路坦力 nutanix可以使用snmp v3,V7000可以使用zabbix官网模板 3700那个试一下,大部分的数据通用的 Q:IBM V7000 和 路坦力都要监控 但是我看他们的snmp服务配置界面 似乎都只支持snmptrap A:我记得路坦力是有snmp v3啊,配置snmpv3用户 ,下载mib文件,放到zabbix主机的/usr/share/snmp/mib这个目录 Q:嗯嗯,我看到网上有一个解决方案一个法国人写的类似你说的 问题二、 Q:请问nodata会不会引起触发器做判断? A:nodata就是触发器函数,当然会触发 Q:现在问题是,我不确定,当没有数据返回的时候,是否会触发 A:那就是说不是0就不正常的话,可以用last <>0,计数3次,3次都不是0就触发 Q:现在我的问题是,#3如何为之1次,nodata().代表收不到数据?,也算一次? A:nodata是指多久没有收到数据就触发 |