Q:我这里一个触发器表达式,监控windows系统内存可用大小,设置了20分钟小时,系统内存可用少于2G就报警。{Template OS Windows NEW:vm.memory.size[available].max(20)}<{$REMAINING_MEMORY},现在没有到20分钟报警就了,是哪里问题?
A:max()没有给单位,max(20m)。
Q:报错“S5735S-L24T4S-QA2”找不到用于监控项key“snmptrap.fallback”的主机接口,是什么问题?
A:snmptrap.fallback需要用到snmp的主机接口。
Q:这样是连上了吗?
A:没采集到。
Q:可能是我用虚拟机加模拟器的原因?
A:先看看网络情况。
Q:我linux虚拟机可以ping到交换机,交换机不能ping到zabbix
A:虚拟机应该得用桥接。
Q:创建触发器为什么不能引用两个对象,比如 last(/host1/icmpping)-last(/host2/icmpping)就报错了?
A:可以先用 可计算监控项计算,再选用这个监控项做触发器。
Q:主机引用模板后,无法删除不需要的监控项。
A:可以在主机上停用不需要的监控项。
Q:zabbix proxy 我配置的是4核 8g 正常能监控多少设备啊?
A:正常是按每秒新值来算,能支持200-500新值。
Q:请问只需要ping这个设备是否连通,在zabbix添加主机时,不是客户端或通过snmp的,Interfaces类型应该选什么。或者说应该怎么样去实现ping的监控?只需监控ip是否通
A1:可以用snmp,如下设置
A2:可用简单检查,参考:
https://www.zabbix.com/documentation/6.0/zh/manual/config/items/itemtypes/simple_checks。
Q:Zabbix6.0版本,图像出现中文乱码,在网上试了上传本地字体,然后修改名称,和defines.inc.php中zbx_graph_font_name的配置一样的名字,但是结果出来还是乱码。
A:重启nginx或者httpd服务。
Q:想问一下,zabbix的拓扑图,两个主机之间只能画一条链路吗,我画多条链路会重叠在一起。
A:可以加一个透明的小点点,参考:
Q:主机监控模板监控127.0.0.1环回地址是干嘛用的?
A:监控web自身的agent。
Q:不是,它这个监控的是一台交换机,不是web,这样可以干嘛用?
A:那127.0.0.1可以去掉。