Q:在主机某个监控项达到触发条件后,发送邮件失败了,说是没有为用户定义媒体的,但在下面的邮件发送测试时,是成功的,是什么原因呢?是不是接收邮件的用户,需要定义一个“报警媒介”:发送给自己的邮件?
A:在这里加上就行。
Q:是接收邮件的用户,也要加一个自己的邮件的报警媒介吗?
A:是的。
Q:另外,默认模板中的某个监控项的触发器的阀值,在哪个地方进行修改?
A:修改触发器表达式。
Q:请教一下,如何在仪表板将拓扑图放大?
A:长宽配置越小显示的越大。
Q:Zabbix监控华为服务器的时候提示No Such Object,是什么问题呢?
A:OID不对,模板不通用。
Q:请问通过ipmi采集到的数据,我如果只想要温度的话,需要怎么过滤呢?我看自带的模板配置了过滤器,宏什么的,看不大懂。
A:可以把不需要的监控项停用。
Q:5.0版本怎么重置密码都无效,跟我克隆一台zabbix出来有关系?旧zabbix登录失败,新zabbix登录成功。请教下这是什么情况?
A:用的同一个库吗?
Q:就是一摸一样克隆出来的。算是一个库,认证的LDAP一摸一样。
A:在库里改界面登录密码。
Q:通过自定义的LDD发现服务,服务状态显示的为数字,如何才能显示官方的数字加状态标识。
A:参考
Q:这个要在每台被监控的主机上设置,不能自动添加对么。
A:可以在模板上加,这样每个链接模板的主机都能用。
Q:选择哪一个?
A:主机或模板的映射值
Q:返回的是hex-string 这个要怎么处理呀?
A:这种是十六进制编码吗,可以用预处理javascript转义
Q:想用zabbix实现,笔记本电脑或者是台式机,还有其他设备的终端,连接的是那个交换机的终端溯源这个可以吗?
A:这种要二开才能实现。
Q:我比较好奇这种数据是用zabbix从交换机取出来的吗?
A:是的,zabbix可以snmp或远程连接交换机取值。