Q:snmptrap配置触发器后,接口告警触发时候,一个接口告警恢复了,其他接口告警也被误恢复,这个有啥方法规避吗?
A:可以参考一下这个,根据自动发现的名称来识别。
Q:我这儿跟您这个有些不一样,我这是snmptrap上来的消息日志格式的。
A:在触发器用标记和正则处理一下得到具体想要的信息,然后再去匹配这个标记,参考:
https://www.zabbix.com/documentation/6.0/zh/manual/config/triggers/trigger
Q:有案例可以参考吗?
A:案例就是我说的这个意思,用标记和正则的方法匹配。
Q:我这边监控到了收发光,但是像百G端口这种,是4个值,有办法把4个拆分开吗?因为格式设置成数字的话,这个字符串就检测不到了,设置成字符串的话,好像没有一个合适的监控大盘来展示。
A:可以用正则对数据做处理。
Q:但是要1分4,这个监控项这里怎么处理?
A:用相关项目的方式和正则去匹配。
Q:zabbix升级问题,上次我使用6.4.10升级6.4.14,请教了大神使用yum update -y(软件和系统内核)都升级了,这样会不会有什么影响吗?暂时正常使用。后续如果7.0出后,我直接升zabbix的应该怎么升好呢?也是用使用yum update -y吗?谢谢
A:yum update -y 这个的意思是用于更新系统中所有已安装的包到最新版本,7.0出后可以根据7.0的具体要求进行对应包更新 也可以用这个命令更新所有包,具体有无影响无法保证。